作者 主題: [UPS]請問低階UPS, 電池沒電還可以當穩壓器用的.  (閱讀 12958 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

slime

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1692
    • 檢視個人資料
之前研究室買了飛瑞A-500與B-600給一般PC用,
但是電池故障時, 因為沒有人在研究室, 沒聽到警告聲, 結果UPS整個斷電, 送修換了一顆電池才正常.

最近想要再買低階UPS了, 所以想問問看, 大家用過的經驗中, 即使電池故障, 仍然可以穩壓供電的機種有哪些?
目前沒有預算考慮, 不過大概先抓500VA $2500內.


冷笑話: 我的 IP 是 127.0.0.1

hikohan

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1288
    • 檢視個人資料
應該可以換低安的電池,維持穩壓功能。

低安電池在五金材料行找看看。
lifeIsFunWithPHP.

竹本立里

  • SA 苦力組
  • 鑽研的研究生
  • *****
  • 文章數: 543
    • 檢視個人資料
抱歉問題可能描述得不太好:

主要還是希望有 UPS , 電池故障還可以當 AVR (至少電池故障時不會斷電), 等有人去把電腦關機再把 UPS 換掉.
冷笑話: 我的 IP 是 127.0.0.1

竹本立里

  • SA 苦力組
  • 鑽研的研究生
  • *****
  • 文章數: 543
    • 檢視個人資料
APC  UPS BE 500 VA 應該可以

hikohan

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1288
    • 檢視個人資料

主要還是希望有 UPS , 電池故障還可以當 AVR (至少電池故障時不會斷電), 等有人去把電腦關機再把 UPS 換掉.


工作的規格還是用工作的標準解決,回原廠換標準規格電池吧。

網拍賣家有貼過DIY改電池的...只適合個人搞,公司機房就維持原樣標準比較正確。
目前的故障UPS已經回高雄原廠換好電池了,
最近有新電腦, 所以想要買新的UPS, 選擇時就不想發生之前的問題,
所以才想這批買的UPS, 即使遇到假日, 不會因為電池問題造成斷電.

冷笑話: 我的 IP 是 127.0.0.1

sct181

  • 活潑的大學生
  • ***
  • 文章數: 329
    • 檢視個人資料
首先,就是不要用飛x的,它一定不能用,電池電壓太低(不是故障只是沒電),插了電還無法啟動咧!無法啟動就無法充電,電壓過低就無法啟動,這是什麼道理,放太久沒充電就要換新電池,電池用久了停電後用光電池的電後,來電了也開不了機,$!#^&%$

註:我沒用過大傢伙,只用過1000va以下的,我很窮,online的我沒用過。

再來,不斷電,有的真的只是不斷電而以喔,輸入電壓100-130,超過就以電池供電,蝦密,那穩壓呢,跟本沒有,就是消除突波,壓降就以電池供電,這就是不斷電。所以不裝電池,飛x是直接出局的,就算你有辦法啟動它,一個壓降它就關機了,不裝ups,搞不好電腦還不會關機,裝了反而……,我就遇過電壓異常13xv,有裝ups的一直叫,一直關機,沒裝的電腦,還不是照常用,雖然它可能會掛點,但客戶只會抱怨說,花了錢卻沒有效果。

« 上次編輯: 2010-06-21 01:47 由 sct181 »

sct181

  • 活潑的大學生
  • ***
  • 文章數: 329
    • 檢視個人資料
再來就是有avr的ups,有升、降壓的,也有半套的,也就是只有升壓或只有降壓(我忘了),它是簡單的固定比例的升降壓,例如,電壓超過130,它就自已降壓15%,也就是電壓如果131,它就降壓為117,如果是150,就降壓為128v,這個就很好用了,如果電壓已超過150,沒裝ups的也差不多燒掉了,但有裝的一直叫沒關系,還可以用,這樣就是有裝有保佑,花了錢就值得。至少不會有客戶抱怨。

再來就是穩壓ups了,穩壓就是不管你輸入多少電壓,它就是輸出115v,online機種應該就算這一類,它很貴,我買不起,只能用猜的,有錯請指正。online ups 我只要求一點,電池要能熱抽換。不然server 24小時不關機了,為了換ups電池,還要把server關掉,這樣就不合理了。

我有試過不裝電池的ups,捷x的,應該是科x代工的,可以用,沒有avr功能,應該只剩消除突波功能,有一次500w power異常燒掉,不裝電池的ups也燒了,可能只是燒保險絲,沒檢查也不知道。
最後我換科x的,它有avr功能,保固還沒過,我還沒試過不裝電池能不能用。
« 上次編輯: 2010-06-21 01:45 由 sct181 »