作者 主題: 機櫃冷氣????  (閱讀 11551 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

ming2892

  • 活潑的大學生
  • ***
  • 文章數: 213
    • 檢視個人資料
機櫃冷氣????
« 於: 2009-05-16 12:27 »
剛剛在網路上發現的

http://blog.fhl.net/post/7/170



照他那樣做應該可以省下不少冷卻的費用....

大家不知道對這種作法的意見如何???

竹本立里

  • SA 苦力組
  • 鑽研的研究生
  • *****
  • 文章數: 543
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #1 於: 2009-05-16 16:57 »
大家不知道對這種作法的意見如何???

好標準的透明門呀 (此處說的標準是指台灣國產櫃的常態,不是機櫃正確的標準)

請看正確的標準

請想一下空氣力學




davihuan

  • 榮譽博士
  • 憂鬱的高中生
  • ***
  • 文章數: 96
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #2 於: 2009-05-16 19:52 »
其實真的要有玻璃門的話,應該是設備靠玻璃門這一面全部都要擋起來,不要跟後面有直通的狀況,把冷氣的出風口送出的冷氣集中在玻璃門跟設備前面這個空間中,其實也還好,我覺得玻璃門不是原罪,原罪是冷熱空氣循環對流的設計不良。

圖示的話大概是下列的樣子[側視圖],左邊是一般的機櫃的狀況,右邊是有用綠色的部份把玻璃門跟設備前端變成類似冷房的狀況。

[attachment=1]

anderson1127

  • 訪客
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #3 於: 2009-05-17 12:17 »
買錯機櫃門之後最常見的做法... 拆掉前後門!!

如果是我,我會建議買前後機櫃門為金屬製的洞洞門,散熱會好很多!!
但相對的灰塵量也會很多(如果機房所處的位置不是無塵室之類的地方,灰塵量都會很重的)
故不管是伺服器及網路設備,最好半年做一次清理灰塵的工作,一年至少要做一次灰塵的徹底清理!!

其它的廢熱排放問題,有錢的公司可以採用其他老大的建議,徹底解決廢熱問題!!
經費不足者,就只好多放幾台電風扇幫幫忙吧!!

allnewlinux

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1455
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #4 於: 2009-05-17 19:11 »
這該不會是和企業監控保全有關的..........監控主機房? 感覺很像耶~

ming2892

  • 活潑的大學生
  • ***
  • 文章數: 213
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #5 於: 2009-05-17 21:50 »
這該不會是和企業監控保全有關的..........監控主機房? 感覺很像耶~
是教會網站的主機..............XD

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #6 於: 2009-05-17 23:37 »
我試著回了幾次 最後都刪掉

很難去罵一個這麼辛苦這麼用心的人
可是的確是在害設備
做人真難......
佈線深似海!
網路高如天!

湯包

  • 榮譽博士
  • 鑽研的研究生
  • *****
  • 文章數: 923
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 湯包的部落格
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #7 於: 2009-05-18 00:15 »
用這麼克難的方式,在機櫃側邊挖孔,送冷空氣。
1.Server可不是側吸風呀...所以冷空氣只能從側邊亂竄,連帶也影響排出的熱空氣
2.用那種冷氣吹,我看正對風口的機器,可能內部會結露滴水吧
人必先置於死地而後生
科技來自人性
想像是科技之母

u8526425

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1135
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #8 於: 2009-05-18 00:26 »
請教一下
結露滴水的要件是什麼 ?

我在某機房有看到IBM機櫃的水冷背板
後面是很冰涼沒錯
不過這東西到底會不會漏水還是結露.....
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #9 於: 2009-05-18 00:38 »
水冷背板一般是在單櫃能耗超過30KW時才會選購
目前大多是整櫃刀鋒伺服器時才會導入

這個水冷機制在IBM的超級電腦已經實作非常久的時間
有完整的建置SOP和快接機制
設備後方排放的大量熱氣
經過水冷背板可以交換掉約22KW
這樣原先機房空調就可以繼續沿用

因為PANDUIT和IBM用的是同一個水冷背板
上次真正生產這個水冷背板的老闆來公司開會
有提到會製作新的適合各種機櫃的外掛水冷背板
佈線深似海!
網路高如天!

u8526425

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1135
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #10 於: 2009-05-18 00:55 »
水冷背板一般是在單櫃能耗超過30KW時才會選購
目前大多是整櫃刀鋒伺服器時才會導入
是的
那一櫃除了一台KVM外就是裝滿刀鋒機箱
因為滿罕見的
所以稍微留意了一下

刀鋒伺服器很集約
需要大風量帶走熱量
當初一看
我還覺得水冷鰭片會不會太密集而導致廢熱迴風
如果都已經經過計算
那應該也不會有這些問題吧
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤

longtime

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 56
    • 檢視個人資料
    • http://longtime.pixnet.net
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #11 於: 2009-05-18 01:12 »
小弟看到這個冷汗直流
現實上, 大概不會有任何一樣東西都完全不會出狀況

曾經看過有人的機房因為冷氣出狀況, 導致機房做水災
再看看這個案例
如果冷氣故障水從後面排不掉而是從冷氣風管淹進去呢?
這下可精彩了

再者湯包提的結露滴水也是有可能發生的
1.溫差大且 2.濕度高 就容易發生這個現象
圖片上機櫃內部冷氣出風口就符合第一條件
再加上候若機房內部沒有控制濕度的話
也很容易有濕度高的情況
所以....又很精彩了


kyki

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 6
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #12 於: 2010-02-04 17:00 »
生產IBM水冷背板的廠商不是Vette嗎?
台灣有廠商在製造機櫃的水冷背板嗎?

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #13 於: 2010-02-05 11:36 »
生產IBM水冷背板的廠商不是Vette嗎?
台灣有廠商在製造機櫃的水冷背板嗎?

我們正在輔導國內某空調廠研發機房專用空調
希望今年就能看到台灣第一台機房專用空調出現
至於他們會不會生產水冷門就要看後續發展

知道VETTE不容易耶
你是業界的嗎
他們曾經來台灣拜訪過我們
佈線深似海!
網路高如天!

kyki

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 6
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #14 於: 2010-02-05 11:50 »
哈哈, 一下就被你看穿
我的工作是負責幫美國公司尋找台灣或亞洲其他地方的機櫃製造商
目前也正與廠商洽談水冷背版的製作

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #15 於: 2010-02-05 11:56 »
哈哈, 一下就被你看穿
我的工作是負責幫美國公司尋找台灣或亞洲其他地方的機櫃製造商
目前也正與廠商洽談水冷背版的製作

你的工作很有意思呢
你在台灣上班嗎
找時間指導我一下ASHRAE
台灣沒啥人能聊東西很寂寞
佈線深似海!
網路高如天!

kyki

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 6
    • 檢視個人資料
回覆: 機櫃冷氣????
« 回覆 #16 於: 2010-02-05 12:01 »
是在台灣上班
不過, 太專業的我也不行啦, 略懂皮毛而已, 畢竟工作就是採購而已, 大部分的知識都是從製造商或美國那邊得知的
目前台灣機櫃製造商也有還不錯的