作者 主題: 詢問機櫃電力問題  (閱讀 5334 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

champ

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 4
    • 檢視個人資料
詢問機櫃電力問題
« 於: 2009-03-08 21:56 »
請教各位MIS

各位在管理機櫃電力時,是如何進行電力控管的?

1.假設機櫃兩支排差都是20A,那該櫃最大用電需控管在己安培,才能在某支排插毀損時,仍保持機櫃供電穩定?

會問此問題是因為目前廠商分成兩派,有一派認為單櫃總電流應該嚴格控制在20A以下,這樣兩支排插其中一支

跳脫時,機櫃供電才會保證無誤,另一派說是設備雙電源假設各吃2A,如單一排插跳脫時,設備由單一排插供電時

因只有一顆電源供應器進行電力轉換,該主機吃的電流並不會是2+2=4A,而是應該小於4A,這是電力耗損率減低的

原因,因此單櫃使用電力可略高於20A,如單一排插跳脫,剩下一支排插供電時並不會高於20A

(以上設備為HP DL360 DL380類型之雙電源主機)

2.如真的需控管在20A,那實際上安全值各位是控管在16A還是18A?


因為我們不是大公司,很多都外包給廠商處理,所以公司並無專業人員可以判斷廠商說的真假

這牽扯到安全管理跟業務成本的問題,如真的控管在單櫃 110V 20A,DL380放個六台就差不多暴表了

公司對一個機櫃使用半櫃就電力飽和感到無法理解,是否當初單櫃配置110V 20A就是不合理

小弟這種門外漢也是搞不清楚狀況,所以問一下各位前輩這部份管理機房的經驗?

謝謝

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
回覆: 詢問機櫃電力問題
« 回覆 #1 於: 2009-03-09 00:55 »
TIA-942 可以回答所有MIS想問的機房問題
包含 空調 溫度 電力 UPS 佈線 地板 通道 位置 標示.....
MIS不懂TIA-942跟文盲沒啥兩樣

1. 照TIA-942設計 而不用聽廠商唬爛
    採用負載顯示型POU可以讓你清楚雙POWER的實際用電情形 (不需用猜的)
    為何基本一定要有負載顯示除了要了解實際用電狀況外
    第二個原因是因為要計算PUE
 
2. 16A 通常你不用控管 因為負載顯示型POU一超過16A就會先發警告
      20A是指每一個迴路 不是每一個機櫃 (你觀念要先釐清)

3. 不是你想把設備裝滿櫃就可以裝滿
      除了電力外
      理線 和 空調 是兩個很重要的因素
      我大膽假設你家的機房這幾個項目都可能有問題的
          因為目前台灣幾乎看不到都沒問題的機房
 
4. 萬一要採用刀鋒 一切都要重來
      賣刀鋒的不會告訴你 電力 空調 的問題
      只會告訴你 刀鋒好 刀鋒棒 刀鋒呱呱叫
« 上次編輯: 2009-03-09 08:48 由 ZMAN »
佈線深似海!
網路高如天!

jeffery

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 20
    • 檢視個人資料
回覆: 詢問機櫃電力問題
« 回覆 #2 於: 2009-06-15 17:35 »

刀鋒好 刀鋒棒 刀鋒呱呱叫
看到這句話我就笑了~~

的確是.業務都會一直跟你說多好多好.
電源機櫃等等配套都要自己注意 他不會提醒你的...

之前雞房買了幾把小刀. 原本傳統機櫃用的配置都要重來過
更重要的是....220V的電在哪裡...