請教各位MIS
各位在管理機櫃電力時,是如何進行電力控管的?
1.假設機櫃兩支排差都是20A,那該櫃最大用電需控管在己安培,才能在某支排插毀損時,仍保持機櫃供電穩定?
會問此問題是因為目前廠商分成兩派,有一派認為單櫃總電流應該嚴格控制在20A以下,這樣兩支排插其中一支
跳脫時,機櫃供電才會保證無誤,另一派說是設備雙電源假設各吃2A,如單一排插跳脫時,設備由單一排插供電時
因只有一顆電源供應器進行電力轉換,該主機吃的電流並不會是2+2=4A,而是應該小於4A,這是電力耗損率減低的
原因,因此單櫃使用電力可略高於20A,如單一排插跳脫,剩下一支排插供電時並不會高於20A
(以上設備為HP DL360 DL380類型之雙電源主機)
2.如真的需控管在20A,那實際上安全值各位是控管在16A還是18A?
因為我們不是大公司,很多都外包給廠商處理,所以公司並無專業人員可以判斷廠商說的真假
這牽扯到安全管理跟業務成本的問題,如真的控管在單櫃 110V 20A,DL380放個六台就差不多暴表了
公司對一個機櫃使用半櫃就電力飽和感到無法理解,是否當初單櫃配置110V 20A就是不合理
小弟這種門外漢也是搞不清楚狀況,所以問一下各位前輩這部份管理機房的經驗?