作者 主題: 請問機櫃是前吸後出的散熱好還是下吸上出的散熱好  (閱讀 8968 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

champ

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 4
    • 檢視個人資料
請問各位有相關經驗的前輩

詢問一下關於機櫃的散熱問題,

方法一:機櫃是採用機櫃下方挖空,前面板使用壓克力,後面板使用洞洞版,下方進氣,上方用風扇抽熱氣進行散熱

方法二:機櫃採用前後都是洞洞版,冷氣進氣口不開在機櫃下方改開在機櫃前方,由機櫃自行前吸冷氣後出熱氣

請問一下這兩種方式哪種才是比較好的?

去參觀過兩種機房,使用方法一的因為熱氣直接由機櫃上方抽出,人在機房內很舒服,不會被機器的廢氣熱到

使用方法二的廠商卻說方法一落伍了,現在新的機房都是使用方法二,這樣對於機櫃內的散熱比較好

有助於機房整體的排熱


因沒有實際依照同樣的裝機密度去測試過這兩種機櫃散熱到底那種才是比較好的,請問各位是否有實際的體驗?

謝謝

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
TIA-942規定是前吸後排
所以國外採購6509/6513的單位
理論上都要加裝導風槽
讓側吹排風回到後方出風

如果沒有特殊考量
兩柱配線架和四柱伺服器架都是開放式設計
非要用機櫃型
前後的蜂巢門有規定要開出多少面積的孔位

這邊要搭配很多項目一起進行才有效益
1. 機架必須按照冷熱通道設計排列
2. 機架內設備與設備間如果有空洞要用封板堵住
3. 如果機架的線材已成為瀑布 買啥空調都沒用
4. 空調必須使用機房專用空調 (台灣幾乎全買錯)
5. 空調最好是下吹式 (規劃設計不當是失敗的主因)
6. 如果熱量過高 可以在熱通道上方採用自然回風
6. 如果熱量再高 可以在熱通道上方採用強制回風(或加碼至主動回風)
7. 比較講究的機房甚至會封閉冷熱通道來避免一切冷熱混合的可能
8. TIA-942規定機房溫度20-25度 這是不夠的
      一般單位要注意的溫度是冷通道 熱通道 的溫度
      進階單位要注意的溫度會追加 下 中 上 溫度

現代機房裡面是冷熱不均勻的狀態
有些區域很熱 有些區域很冷
所以針對熱區各家廠商會有不同的補強做法
APC的冷氣機櫃
EMERSON的 櫃頂 櫃側 輔助空調
IBM(PANDUIT) 的機架選購後水冷板門

在美國環保署提給國會的報告中顯示
在最後不得不的超級熱狀況
每台設備都是採用水冷機制
當然要達到這種狀況可能是很多年以後吧






« 上次編輯: 2008-12-02 18:22 由 ZMAN »
佈線深似海!
網路高如天!

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
如果還要深入談到搭配接地系統
那就談不完了

目前國內對於接地的法規可能是有問題的
建議所有新大樓或新機房
要去遵循IEEE的標準施作
不然被雷打壞設備是正常的

電機技師有分還繼續唸書的跟不唸書的
要找肯繼續讀書的電機技師
幫你設計 等電位共同接地系統
這個做對了 後續才能繼續看 機櫃接地和設備接地如何施作
« 上次編輯: 2008-12-03 20:06 由 ZMAN »
佈線深似海!
網路高如天!

champ

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 4
    • 檢視個人資料
謝謝提供相關訊息,再請教一個問題,一般辦公大樓適合改建成機房嗎?

目前頻估對像建物樓高是樑下到地板三米八,請問這種高度的建物適合改建成機房嗎?

一般機房建物高都再四米二或四米六,天花板與高架地板均有足夠的回風通道

所已看到三米八這種建物,對改建成機房後的整體回風情況擔憂

如果以面積約 120坪的正方形空間,冷氣兩兩對吹的情況下

三米八的這種建物高度提供的循環空間會讓冷氣送不到對邊嗎?


ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
目前頻估對像建物.....

你是廠商還是END USER

機房空調有千千萬萬種的變化(群英會會講)
設計起來很過癮的
不過大型機房建議讓空調技師參與
讓事前的數據及事後的驗證都可以讓客戶安心
台灣真正懂機房及標準的空調技師極為稀少
所以要千挑萬選
我們合作的空調技師是幫台X電申請LEED的技師
本身是博士 在大學敎空調 是國內綠建築的評審委員
國內很多空調技師是他的學生

設備也很有意思
像E牌的機房專用下吹式冷氣
可以在很矮的高架地板下運作
風也可以送比較遠的距離
室外機到室內機的管路也可以高達60米
佈線深似海!
網路高如天!

champ

  • 可愛的小學生
  • *
  • 文章數: 4
    • 檢視個人資料
小弟是END USER
 
因為去外面看別人建置好的機房報價很貴,人員往返維護耗時又花錢

公司想直接在附近的辦公大樓自己建構自己的機房,所以有這方面的詢問

(PS:最近不景氣,太多辦公大樓大面積砍價的出租,結果主管興起雜念 :-[)

harrier

  • 榮譽博士
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1856
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 國屬武裝兵
小弟是END USER
因為去外面看別人建置好的機房報價很貴,人員往返維護耗時又花錢
公司想直接在附近的辦公大樓自己建構自己的機房,所以有這方面的詢問
(PS:最近不景氣,太多辦公大樓大面積砍價的出租,結果主管興起雜念 :-[)

如果有很 critical 的服務(斷了每秒公司損失多少多少)...
最好不要。
光冷房和電力問題就夠你頭大了。
...90Net(90:1200/1203),GameNET(99:700/707),ALLNet(92:9200/3111),InfoNet(30:100/103)..MaximusCBCS(浮懷),AirNet,TenderNet,StormNet,FidoNet...
<<- www.nas.vg ->>

ZMAN

  • 酷!學園 學長們
  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 6247
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
    • 魔力門部落格
要自建EDC或租IDC
這沒有標準答案
只有你們自己可以回答
我接觸過某些行業是打死都不會把資料放在外面
只是要做就好好做
不要搞個爛芭樂出來害死自己也害死公司
« 上次編輯: 2008-12-10 00:52 由 ZMAN »
佈線深似海!
網路高如天!