作者 主題: 請教個位學長,不知有沒有學長用過類似的程式?  (閱讀 8807 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
Control idle session

有使用者使用 Server 上的一些軟體,但長時間不動作,卻把 license 占住,導致其它 user 無法使用相關的軟體。
有沒有這種可以控制 idle session 的軟體呢? 像 ftp server 一樣,閒置過久的時間,便將使用者自動斷線。

同理,當使用者在一個應用程式內閒置過久,系統也可將他強制退出 / 中斷執行....

不知有沒有學長有用過類似的軟體 or 設定呢?

我們的系統是 W2k & W2k3 謝謝大家。

u8526425

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1135
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
回覆: 請教個位學長,不知
« 回覆 #1 於: 2008-09-04 15:51 »
這不見得與session有關
client只要一段時間去check一下server就好了
不用一直建立連結
這問題是license管理機制與client端應用程式自己要設計出這種功能
不然誰知道client有沒在動
敢誤判誤踢人下線
結局是換你被踢
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤

yousee

  • 訪客
1. 怕 誤踢
就手動踢人

2 不怕就用
taskkill  踢除 那個 佔授權的軟體!
看 taskkill /?

3 跟原廠反應改進這個機制!

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
感謝兩位學長的回答,您說的,小弟都有想到過,只是上面有要求。
因為公司 License 有限,使用者又很多。

除了以上的作法外,沒有什麼應用程式可監控 or 檢查其 idel time 嗎?

謝謝大家了!

yousee

  • 訪客
先說是那套軟體?
然後說明您們怎樣使用它
這樣比較好想辦法

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
應該說....上面的要求是...

希望能做到所有網路版的軟體....... :-\
ex: Solidwork , AutoCAD , Proe...... etc

u8526425

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1135
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
回覆: 請教個位學長,不知
« 回覆 #6 於: 2008-09-04 16:58 »
這些都是用LMTOOLS來控管
之前autodesk有教我們一個timeout的設定
不過測試無效
詢問至今亦無良解
最多是手動踢人

比較起來
一樣是網路版
鼎新ERP這方面就做的好上太多
« 上次編輯: 2008-09-04 17:02 由 u8526425 »
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
回覆: 回覆: 請教個位學長,不知
« 回覆 #7 於: 2008-09-04 17:14 »
這些都是用LMTOOLS來控管
之前autodesk有教我們一個timeout的設定
不過測試無效
詢問至今亦無良解
最多是手動踢人

比較起來
一樣是網路版
鼎新ERP這方面就做的好上太多

請問學長可以提供這個方式供參考嗎?

SaPow

  • 榮譽博士
  • 鑽研的研究生
  • *****
  • 文章數: 509
    • 檢視個人資料
亂入一下,提供一個網址供參考

我沒相關經驗,若還有問題我可能也幫不上忙.. :-\

http://blog.worren.net/index.php?p=56

u8526425

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1135
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
回覆: 回覆: 請教個位學長,不知
« 回覆 #9 於: 2008-09-04 21:53 »
請問學長可以提供這個方式供參考嗎?
無法提供
那是鼎新ERP既有的程式設計
不能套用在其他任何不相關產品
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
回覆: 回覆: 請教個位學長,不知
« 回覆 #10 於: 2008-09-05 08:31 »
請問學長可以提供這個方式供參考嗎?
無法提供
那是鼎新ERP既有的程式設計
不能套用在其他任何不相關產品

學長,不好意思,我沒表達清楚意思。
我是指 AutoCAD 提供的那個方式...

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
剛和上頭再確認了一下,至少希望能做到 ZWCAD 的 idle session time 控管.... :'(

u8526425

  • 俺是博士!
  • *****
  • 文章數: 1135
  • 性別: 男
    • 檢視個人資料
回覆: 請教個位學長,不知
« 回覆 #12 於: 2008-09-05 09:17 »
在c:\Program Files\Autodesk Network License Manager\License目錄之下
用notepad建立一個空白文字檔
更名為adskflex.opt

編輯檔案, 加入此行
TIMEOUT XXXXXACD_2004_0F 1800

XXXXXACD_2004_0F是LMTOOLS上面看到你的autocad授權名稱, 這邊是autocad2004
1800是idle秒數


存檔後重啟LMTOOLS
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
回覆: 回覆: 請教個位學長,不知
« 回覆 #13 於: 2008-09-05 09:23 »
希望 ZWCAD 也能夠套用上去...

tomjo

  • 懷疑的國中生
  • **
  • 文章數: 78
    • 檢視個人資料
最後和 ZWCAD 原廠確認過了....
他們只有提供監看連線時間斷線的功能....沒有監看 閒置 時間斷線的功能....
唉,也找不到有類似的程式可以使用..... :-[