我遇到過一個案例, 地點在桃園中壢附近.......
建築物是一棟約五層樓高的建築物, 本身是普通鋼筋水泥搭建而成的. 之前種種的原因不詳, 但那房子很特別, 附近只要打雷則必定跳電! 輕則UPS跳機, 網路陣亡, 重則電源開關全部跳掉, 反應慢的電子用品直接說再見.....
原本那老闆也是覺得打接地線就收工了, 沒想到施工單位沒有估計到現場環境因素而把接地端點打在距離建築物不到三公尺的地方, 導致情況依然... 因為, 原先搭蓋建築物時就已經把當成地端的大銅箔用水泥框起來壓在房子的地下室底層, 且這個大地銅箔也跟房子最上方的多組避雷針相連接 而這施工單位沒有估算到距離而導致接地失敗. 最後, 只好重新施工, 並且用多隻接地棒分散瞬間電荷, 網路線也採用FTP, 每個電器用品也確實檢查接地端點. 被雷擊的狀況才好了點...
------------離題分隔線---------
我當兵時敲過接地棒, 兩公尺長的大銅棒敲到手痛還敲不下去>.<